主题:求助:如何消除感应电
点击:3432 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
圆锥曲线
大家好!我是新来的!我现在有问题想请教一下个位前辈!
控制电缆(普通多芯电缆,开展电压为AC220V)与高压电机的电缆(10KV)分层铺设,但出口汇在一起,引起控制电缆存在感应电,将控制电缆更换为屏蔽电缆,并且将屏蔽层单端接地,仍然存在感应电,铺设线路无法更改,如何消除感应电!谢谢大家!
最后修改:
2008-9-8 8:44:40
08-09-07 20:49
1楼
编辑
引用
管理
wang9117
隔板好不好加呢?
最好加钢板隔开
08-09-07 22:54
2楼
编辑
引用
管理
圆锥曲线
这条电缆有3百多米长, 中间还有直埋管!
08-09-08 19:55
3楼
编辑
引用
管理
lzptyx
加磁环不晓得有用不试试
08-09-12 01:19
4楼
编辑
引用
管理
wang9117
“十字交叉布线”是最小的线间电磁感应布线模式,楼猪不妨试试。