主题:[求助]请问185KW的潜水泵用软起为什么起动电流到2000呢?
点击:2005 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
3816862
今天我们公司新装的污水泵投用,启动电流到了2000,而且居高不降...最后把柜那断路器给顶了.各位高手帮忙分析下好吗?
08-09-07 20:44
1楼
编辑
引用
管理
wang9117
不知道能不能盘车呢?盘车不卡 问题多半就是电机上的了。
08-09-07 22:55
2楼
编辑
引用
管理
3816862
不能啊,它就是一个潜水泵...只是电机大了点
08-09-08 09:36
3楼
编辑
引用
管理
日你娘
软启动没起作用。是直接启动。所以电流高会到2000A左右,<185*2=370*4-——7倍》请检查软启动是否正常。但应注意软启动不能空载,要带一台10kw以上的电动机,否则软启动检测不到电流会跳闸。
08-10-06 22:23
4楼
编辑
引用
管理
极品人渣
LS的说的对
08-10-06 23:20
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
1 要盘车
2 软启动的启动电流也是7倍,至少我们用的是这样,也许是假的?
08-10-07 07:17
6楼
编辑
引用
管理
srm
软启动的启动电流在2.5-3倍为好,如果是7倍那已是直接启动,还用软启动作什么