主题:请教,4~20mA信号二线制.三线制.四线制的区别和原理
点击:3715 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
shengongfen1
有大哥能详细说说4~20mA信号二线制.三线制.四线制的详细区别和原理吗?
小弟刚刚接触次类信号.谢谢各位大哥教教啊.
我邮箱为shengongfeng@sina.com.有资料的大哥请发点资料给我吧.
小弟在此谢谢了
最后修改:
2008-8-29 8:39:00
08-08-28 23:29
1楼
编辑
引用
管理
shengongfen1
各位大哥帮帮忙啊。小弟急与学习
08-08-29 12:26
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
兄弟,你能不能去看看书?还是现在老师都当"叫兽"去了?都不出这书?
08-08-29 20:42
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
-----( 变送器 )-------------------------- ----24V
|------------------------- ----[ 电阻 ]--------0
二线制,供电和信号都在两条线上.变送器就和一个可调电阻一样.变送器的最低电源来自4ma.
|---------------------------------------------------------------------------24V等
( 变送器 )-------------------------------------------------------------电流信号
|---------------------------------------------------------------------------0
三线,供电和信号分开,但共地.4ma可能不能提供变送器电源,单独提供电源.
|-------------------------------------------------------------------------220V交流比如
(变送器)-----------------------------------------------------------电流信号+
|------------------------------------------------------------------电流-
|------------------------------------------------------------------------220VN
四线.
08-08-29 21:44