主题:950A的计算电流该选那种电缆。[求助]
点击:2376 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
bambooelf
变压器2次侧出线,负荷478KW,计算电流950A,选择YJV 3x2(1x300)+1x300到底够不够呢?如果再考虑30%的扩容,又该选什么型号的电缆?
08-08-25 17:43
1楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
这么大电流干吗不用铜排啊?你如果要用可能要500的电缆市面上很少有可能要定做了
08-08-25 22:15
2楼
编辑
引用
管理
bambooelf
950A的电流不算大吧。。。。。
08-08-26 08:48
3楼
编辑
引用
管理
guxue
按国家规定要1500左右,用铜牌,用电缆不划算,再说一般厂家还没有那个能力生产那么大的电缆
08-09-05 20:43
4楼
编辑
引用
管理
xuyong19830
用铜牌
08-09-06 19:59