我有一台11千瓦惠丰变频器 ,我新修好的电容也是新换的 ,变频器内部也清理的很干净用了几天后连续两次显示OE直流过压,我大着胆子按了复位以后也没有事,现在又用了好几天也没有事,又能给解释一下的吗  ,谢谢大家
08-08-22 20:21
自己发的自己回答问题我已经找到了,电机线偶而搭铁,已经解决了
08-12-11 12:37
哈哈,很好。奖励一下。很好地FAQ(疑难问题解答)。
08-12-11 20:38
谢谢您
08-12-19 19:10
欢迎你继续参与论坛的和技术讨论与共享。
就楼主的问题,自己提出的,又能够自己查找到问题的故障点。将其解决。这就是收获。以后日积月累,就会形成丰富的现场经验。当然,我们决不能唯经验,但经验的积累是重要的。凡事都认真的问一个为什么,并努力自己去解惑,只有这样才能进步和提高自己的专业水平。
08-12-19 19:51
5楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-19 21:10
6楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-20 08:11
我来这里就是向大家学习来了,取长补短是我的目的,5楼的在我心里你永远是我的师傅,真心的谢谢您对我的支持和鼓励
08-12-21 18:00
有了问题多多想想为什么,自己去分析原因,这样很能积累经验。
希望楼主写下分析过程,