主题:MC下载FIRMWARE中断时处理方法(原)

点击:1088 回复:1

   mc在下载firmware时要确保通讯的正常,在下载过程中不要随意动通讯电缆。但由于通讯干扰或其它因素导致下载firmware一部分时就无法下载的情况也时有发生,此时,再利用常规的方法下载firmware就会出现如下报警:
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008817105536698.jpg
   出现此种情况只能使用其它的方法下载。下面就介绍此种情况时的下载方法。
1、mc控制的dip开关5~9设置为1,其它dip开关均设置为0。
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008817105557190.jpg
2、在winigniteadvanced设置界面中,选中“skip drives seeking,注意:不要勾选”usethe specific address项
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008817105620373.jpg
3、先选中19200波特率(dip6为1),再点击“start”,会出现报警。
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008817105629582.jpg
4、这可能软件设计中的一个bug,不必理会。选中9600波特率后,再按“start”后就会下载。
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008817105641991.jpg
5、firmware下载完成后,需要把dip开关恢复成和原来的一样 
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=59116&Name=zhyo720211
08-08-17 10:58
楼主有没有自己试过?