登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一台变频器带多电机,行吗???
点击:2102 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
yytg
目前单位有一台设备改造,为了节约改造成本。本人想用一台变频器拖两台电机。
电机1:Y2-801-4 功率:0.55KW 电流:1.54A
电机2:Y2-90S-4 功率:1.1KW 电流:2.8A
要求同时启动和停止。我想问一下这种方案可以吗?另外总电流如何计算,有公式吗?
这种方案有什么缺点?
请高手指点!!!谢谢了。
08-08-15 23:28
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以;至于少要用2.2KW变频器;
08-08-16 08:19
2楼
编辑
引用
管理
qiuchi00
变频器的功率大于电机的功率之和
08-08-28 21:42
3楼
编辑
引用
管理
manegefen
并且是电源型变频器
08-10-08 17:13
4楼
编辑
引用
管理
manegefen
纠错:电压源型变频器
08-10-08 17:25
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种控制可行的。属于典型应用。注意不要采用矢量控制,要采用V/F控制模式。选型采用两台电机的电流总和选变频器的电流值。
08-10-08 20:48
6楼
编辑
引用
管理
ryhuiqing
这样能保证完全同步吗?
08-10-22 19:50
工控新闻
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
更多新闻资讯