主题:请教高压蒸汽压力的测量与修正

点击:2346 回复:7

用压力变送器测量5MPa左右的蒸汽时,假设压力变送器的位置在被测量点的正下发10米处,若测量结果是5.00MPa,被测量点实际压力是不是5MPa-pgh=5-1000*10*10=4.9MPa?
能不能这样修正呢?这样修正时密度是水的密度吗?期望大家的帮助,越详细越好啊,谢谢
最后修改:2008-8-5 21:07:30
08-08-05 21:03

dlr

是这样修正。但要考虑导压管中水的温度,因为这与它的密度有关,即:P=ρH
P----要修正的压力     ρ—-水的密度(g/cm3)      H——液柱高度(10米)
高度是固定的,如果水温较恒定时,可对压变采取迁移的方法来修正即可。
最后修改:2008-8-5 22:45:19
08-08-05 22:03
不是水,是高压蒸汽,p=ρgH吧
08-08-06 08:04

dlr

压力变送器的位置在被测量点的正下方10米处,导压管中积的不是冷凝水,难道还是蒸汽?
08-08-06 12:03
是这样修正。但要考虑导压管中水的温度,因为这与它的密度有关,即:P=ρH
P----要修正的压力     ρ—-水的密度(g/cm3)      H——液柱高度(10米)
高度是固定的,冷凝水的温度也是稳定的,,可对压变采取迁移的方法来修正即可。
08-08-17 07:09
那不会用单法兰变送器来测量,这样你们讨论的问题不是就解决了。