主题:从站profibus的dp总是找不到
点击:1065 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
irving6606
一台设备用profibus和主站连接,设定及硬件组态均正常。只是有时候从站开机后会无法找到,重复开机几次就又可以了。
不知道是接线的问题还是其他原因,请指教。
另,其他从站没有出现类似情况。
最后修改:
2008-7-27 15:35:19
08-07-27 15:34
1楼
编辑
引用
管理
jeffzhang
差一下 你的终端电阻 打到相应的位置没有呢?