主题:请教:RS485和三菱变频器FR-S500之间的接线方法
点击:9304 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
rep
我做一个用pc机控制三菱变频器的软件,现在遇到了怎样在变频器和pc机之间接线的问题。
pc机上的串口是RS232,利用一个转换器,转成了RS485,RS485是2线方式DATA+/-,和一个接地线GND,而按照变频器说明书,变频器的PU口应该接5根线,SDA、SDB、RDA、RDB以及SG,这之间该如何连接啊?
哪位大哥有经验情不吝赐教!先谢过了~~
04-05-14 13:50
1楼
编辑
引用
管理
rep
恳请指教阿!!
04-05-15 10:07
2楼
编辑
引用
管理
宝贝塌塌鼻
顶出来
04-09-23 01:07
3楼
编辑
引用
管理
litianxi
422,不是485
04-09-23 10:35
4楼
编辑
引用
管理
whjuli
SDA和RDA短接,SDB和RDB短接,就变成两线了
04-09-23 11:17
5楼
编辑
引用
管理
zsyf1
三菱变频器485接口信号线是四线的全双工,台达的是二线的半双工
市面的485转换器一般是半双工的全双工的较贵
04-11-03 21:14
6楼
编辑
引用
管理
xlian5105
SDA与RDA,SDB与RDB分别短接
04-11-07 10:38
7楼
编辑
引用
管理
wuyichao
SDA CONNECTION WITH RDA,SDB CONNECTION WITH RDB,这样行吗?
三菱不是有485-DB的通信板吗?用它不就行了?
04-11-10 14:31
8楼
编辑
引用
管理
March77
和变频器通讯不能用吧?
04-11-11 09:24