主题:请教各位师傅-----户外高压真空断路器跳闸原因
点击:3044 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
zhy.yhz
我厂有两台800KVA的干式变压器,最进一年里,隔十天半月且不论负荷大小户外高压真空断路器就跳闸,送电后又没事。供电公司和高压柜及变压器的供应厂家的都过来检查并做了各项试验,都查不出原因。且还换了户外高压真空断路。求各位师傅帮忙...
08-07-22 09:45
1楼
编辑
引用
管理
anwuli
外围保护电路有问题.应该是过流,欠压等继电器的软故障.如果有条件的话换一下试试.
08-07-22 17:15
2楼
编辑
引用
管理
zhy.yhz
都检查过了,没查出问题。
请各位兄弟多多帮忙。。。