登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机断相保护问题

点击:3410 回复:14

各位大师:
在电机保护线路中,为什么安装了带断相保护的热继电器,不能对缺相电机进行有效的保护。(因为我们公司有几台电机是这种故障烧了)
08-07-19 17:24
其实你可以自己设计一个断相保户的控制电路,也就是把三相电全部用在控制电路中
08-07-20 21:51
二楼回答的正确!就是说接触器用380V的两根相线?再用一个中间继电器  用另一根相线!中间继电器的常开触点控制接触器的工作!就可以完成缺相保护了!!
08-07-22 00:38
是啊,这样比较全,我见过
08-07-22 05:41
可以用电机综合保护器..
----------------------------------------
柳市电器,光电接近开关,二手PLC等/ "正泰,德力西等电器批发零售 http://shop35526107.taobao.com  / 需要请联系
最后修改:2008-7-22 6:41:52
08-07-22 06:41
5楼
该帖内容不符合相关规定!
08-07-22 10:49
用电动机综合保护器就OK了  什么问题都没有了!!详询  QQ271339534
08-08-29 11:29
7楼
该帖内容不符合相关规定!
08-08-29 12:35
一般的热继电器使用一年后就会失效,而且如果不是满载缺相保护性能很差,建议采用电子式电机保护器。
2楼3楼的方法不知你们用过吗?这种无用的方法为何总有人提出来,这种方法在没有连接电动机的情况下确实有用,但接上电机后,当其中一相断电,另二相的电源经电机绕组分压后,使断电相上依然有190V以上的电压,因此接在这相上的接触器或继电器不会断电释放。不信的话你们亲自实践一下,再上来发帖。
08-08-29 14:11
呵呵!受教了??
08-08-29 23:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯