主题:懂高压的师师傅请给我帮帮忙

点击:3171 回复:12

我厂高压室带1250KVA变压器的高压开关柜老是跳闸,跳闸时低压侧电流还不到2400A,我想可能是高压过流电流设置的小了点,现在我想重新设一下,又不知道怎么设,望懂的朋友能指教一下,高压柜是德力西的。
08-07-18 12:51
可以调整你的高压继电保护的过电流继电器的整定值,不易调的过大,说得不一定对
08-07-18 15:29
有没有搞错,1250的变压器,2400的电流还叫不过电流,你是怎么算的呀?服你了!呵呵
08-07-18 19:10
谢谢!
08-07-19 13:38
已过负荷
08-07-20 16:00
1250X1000X0.6=1973过啦!大哥
08-07-20 17:04
请教五楼/1250X1000X0.6=1973过啦!大哥/怎么算的啊
08-08-03 15:23
1250/0.4/1.732=1804A
08-08-03 19:58
不知你的高压可是10kv的。如果是高压侧电流设定不要超过140a按额定电流2倍整定不知道大家可认同
08-08-03 23:05
二次电流等于容量*1.5倍    1250*1.5=1875A已过电流,只有想法减负荷,奉劝不要动保护整定值,会出大事的,到时你能扛得起?
08-10-07 00:39