登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:懂高压的师师傅请给我帮帮忙
点击:3171 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
czadog
我厂高压室带1250KVA变压器的高压开关柜老是跳闸,跳闸时低压侧电流还不到2400A,我想可能是高压过流电流设置的小了点,现在我想重新设一下,又不知道怎么设,望懂的朋友能指教一下,高压柜是德力西的。
08-07-18 12:51
1楼
编辑
引用
管理
gaofm1128
可以调整你的高压继电保护的过电流继电器的整定值,不易调的过大,说得不一定对
08-07-18 15:29
2楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
有没有搞错,1250的变压器,2400的电流还叫不过电流,你是怎么算的呀?服你了!呵呵
08-07-18 19:10
3楼
编辑
引用
管理
czadog
谢谢!
08-07-19 13:38
4楼
编辑
引用
管理
shy0528
已过负荷
08-07-20 16:00
5楼
编辑
引用
管理
mobiao
1250X1000X0.6=1973过啦!大哥
08-07-20 17:04
6楼
编辑
引用
管理
中强
请教五楼/1250X1000X0.6=1973过啦!大哥/怎么算的啊
08-08-03 15:23
7楼
编辑
引用
管理
lxiji123
1250/0.4/1.732=1804A
08-08-03 19:58
8楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
不知你的高压可是10kv的。如果是高压侧电流设定不要超过140a按额定电流2倍整定不知道大家可认同
08-08-03 23:05
9楼
编辑
引用
管理
日你娘
二次电流等于容量*1.5倍 1250*1.5=1875A已过电流,只有想法减负荷,奉劝不要动保护整定值,会出大事的,到时你能扛得起?
08-10-07 00:39
上一页
下一页
工控新闻
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
更多新闻资讯