我厂一台桥式抓斗吊车,卷扬电机75KW(绕线式).F级绝缘,工作制式为连续,采用频敏降压起动,且经常要正反转运行.夏天环境温度43度左右,电机温度达80-90度.时有发生定子或转子绕组烧毁故障,为此有人献策:在电机外壳贴温控开关.当超过90度时断开接触器以保护电机,此法可取吗?
08-07-15 23:07
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
本人觉的这样是可以,但治标不治本
08-07-15 23:19
2楼
编辑
引用
管理
小猪0210
换高等级绝缘电机
08-07-16 19:46
3楼
编辑
引用
管理
到处看看
这种方法不可取!你重物吊到半空中,电机突然停电,,,,,,???