主题:有变频方面问题请教各位老大!
点击:10540 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
chirf_li
各位老大
小弟单位最近从美国购买了一台回流焊机,但是该机器工作频率为60HZ,不知如何处理?
是需要变频器变频吗?
04-05-09 14:16
1楼
编辑
引用
管理
ALFRED
不需要,50HZ也能用
04-05-09 15:40
2楼
编辑
引用
管理
chirf_li
小弟是初学者,各位老大能给小弟讲讲变频器的工作原理和用途吗?谢谢
另外小弟单位的那个回流焊是110V,60HZ,是否直接接变压器变压后不要用变频器
04-05-10 09:07
3楼
编辑
引用
管理
YGJLXQ
你买回的东东是二手的吧?国外的设备卖到中国来,供应商还不能给你解决此问题!?问过之后还不能为你解决的话找我不迟!
04-05-10 17:34
4楼
编辑
引用
管理
whritedream
给你介绍一本书《通用变频器及其应用》主编:韩安荣 机械工业出版社,应该有帮助的,你可以慢慢了解!呵呵
04-05-11 11:18
5楼
编辑
引用
管理
xincwy1976
不能使用变频器
04-05-11 19:47
6楼
编辑
引用
管理
一笑而过
50Hz应该可以用的,不过可能有过热现象。建议不使用变频器!
04-05-13 14:47
7楼
编辑
引用
管理
chirf_li
首先谢谢各位不吝指教,我们单位新进的那个回流炉不是二手的,是从集团公司从美国的工厂转移到中国工厂来的,所以就存在了频率不一样的问题了,跟美国那边联系过后,他们说负责解决。小弟我很想知道该怎么解决这个问题
04-05-15 15:39
8楼
编辑
引用
管理
yeren
接变频器纯属浪费啊
04-05-18 09:46
9楼
编辑
引用
管理
YGJLXQ
因为此设备功率太大用变频器成本实在太高!想下办法把此设备分成二部分供电,控制部分用变频电源110V60HZ,功率较大的工作部分用降压110V50HZ,试试!