主题:FX1N-60MR 故障灯常亮,机子不工作怎么办?
点击:1873 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gandong537
一台FX1N-60MR ,一送电故障灯就常亮,不工作,另外还有,内部的程序有密码,怎样解密。
08-07-01 13:50
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
看能不能和软件通讯起来,可以查下故障代码
如果不需要程序,可以把它清楚掉,不然就只能解密了
08-07-01 14:03
2楼
编辑
引用
管理
dianqisu
要不,你和我联系,如果近的话我去帮你弄弄??
08-07-01 14:59
3楼
编辑
引用
管理
gandong537
感谢3楼的,我在江西,你在哪?
08-07-01 15:45
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;先把程序读到电脑上备份好,把PLC清空存储器,如果还是报警就是有故障了,需要维修或更换;
08-07-01 16:17
5楼
编辑
引用
管理
dianqisu
我在深圳,可能离江西有点路程,不过我还是可以帮你. 截图你用过吧? 或者是远程操作?
08-07-01 18:07
6楼
编辑
引用
管理
longzhangyi
是不是程序有问题呀,密码现在多的是破解的办法,我就有