登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:要用欧姆龙了。。。。。。

点击:4228 回复:16

近期有设备要用欧姆龙了,可惜这么大的牌子,我以前却没机会用,现有几个问题请教各位工友了:
      CQM1H—CPU21欧姆龙和PROFACE触摸屏通信还需要加什么模块吗? 它本身是不是有通信口?它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
     工友们抽出一点时间给个回答吧!
      先谢了。。。。。。
04-05-08 17:02
该触摸屏是否可以和OMRON PLC联接呢?如果它有标准的RS232口就可以,CQM1H-CPU21是有RS232通讯口的
04-05-08 17:43
2楼
该帖内容不符合相关规定!
04-05-08 18:00
1.基於CX-PROGRAMM設定與GP的設定即可輕易搞定.
2.PLC與伺服部份即必須藉助可程式通訊板(你又進階了).
3若用前幾天你提問的內含輸出脈衝型CJM CPU 21,可以省下通訊板的費用,不建議你用CQM系列.但程式步序指有500STEP.
你無須考慮人機與PLC的聯接問題.
最后修改:2004-5-8 21:06:03
04-05-08 18:15
该PLC可以直接和profaceHMI相连,通过RS232c port,但是要同时和饲服器相连好像要专门的模块。具体的忘记了,你可以查一下CQM的资料。
04-05-08 20:45
谢了。。。。。。
04-05-09 10:31
CQM1H—CPU21有RS232接口,可直接与人机连接!
04-05-09 21:32
现在RS232接口很少了,可能要转接头,上次我借了好久才用到
04-05-10 08:32
如果没有RS232接口的话,与人机连接的电缆价格较贵,
用RS232连接线应该好找一些!
04-05-10 13:05
回答一堆皆文不對題
Q:它和松下伺服,或者和欧姆龙伺服,或者和东元伺服通信需要加什么配置?(它同时还要和PROFACE触摸屏通信)
A:要增加通訊,需使用CX-PROTOCOL編寫通訊PROTOCOL或用TXD RXD指令,此時就必須加CQM1H-SCB41,但CQM1H-CPU21無支援此通訊板,需昇級PLC至CQM1H-CPU51/CPU61.CJ1M-CPU21亦需加CJ1W-SCU21/SCU41.
04-05-12 17:18

上一页下一页