主题:电流互感器离电流表三、四百米该怎么做
点击:1351 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
pygliiii
各位前辈,本人现在碰到一个电流表要在离互感器三、四百米里的地方显示,如果真接串联进去,损耗太大,电流表显示只有现场电流表的三分之一,请教各位该如何处理,求助。急。。。急。。。急。。。
08-06-29 16:33
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
电流经互感后,一般为5A,实测真实损耗后,将余值按比例显示你想的数值(此方法简单易行,本人实现过),电流显示仪表可选数显,功能具备根据输入信号,可任意设定显示倍率!
08-06-29 16:59
2楼
编辑
引用
管理
周长锁
可以选变送仪表,把5A变为4-20mA送出去。