登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:[求助]6台并联的370W的单相电动机采用什么电线?
点击:1860 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
阿南哥2008
如题:6台并联的370W的单相电动机采用什么电线? 6台电动机搭成1个工作台,一共想启动3个工作台.也就是18台电动机,全部都使用单相电.每台电动机功率是370W,3.7A,220V(上面记录的参数)
让人过来看了一下,有人说4平方,有人说是6立方,我都不知道要怎么弄?
请高人指点.
08-06-27 20:24
1楼
编辑
引用
管理
yanrunsheng
电源采用380V三相四线制个供电,三相电源各接一个工作台,零线公用。4平方的电线就够用了,采用普通2+1防水线即可。
08-06-28 09:22
2楼
编辑
引用
管理
阿南哥2008
电动机已经是单相的啊.怎么可以用380V的呢?
08-06-28 20:29
3楼
编辑
引用
管理
新疆水处理
晕 2楼的意思 3根火线 一个台子一根
08-06-28 23:35
4楼
编辑
引用
管理
lanbodiyi
楼上说的是不能用380V电压啊
08-06-30 10:09
5楼
编辑
引用
管理
yanrunsheng
2 搂的基础知识欠缺,再想想看行不行?
08-06-30 10:22