主题:求助!!变频器加速时间过短对模块的影响!
点击:1762 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
huangboguo
本人在多次维修7.5KW变频器(7合1模块.模块型号:7MBR35SB-120)的时候,发现大部份的模块坏整流部分。查控制板参数时候,发现加减速时间过短(0.8~2秒)。
为什么只坏整流部分呢?请大侠们教教!
08-06-23 22:37
1楼
编辑
引用
管理
huangboguo
大侠们,踩踩啊!!
08-06-28 12:28
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
踩了。加速时间短,如果有电流限值的话也不会有问题的。
08-07-02 22:26
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
怀疑模块质量问题,再或者是充电电阻有问题
08-07-03 23:41
4楼
编辑
引用
管理
huangboguo
大侠,谢谢了。
08-07-04 08:52
5楼
管理
eabcexm
该帖内容不符合相关规定!