登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:高压功率因数的问题

点击:3329 回复:12

大家好,请问各位大侠:变电站出口功率因数为0.78,电压为10KV,至车间。车间有高压电机两台1250KW710KW,和若干低压电机。低压侧没有功率因数表,但电压为400V,问符合不符合补偿功率因数的标准,是低压补还是高压补。表情表情表情      谢谢各位了。
08-06-23 09:33
低压总容量多少?高压和低压对比等因数呢?
如果低压容量大 建议低压补  因为低压电流教大
08-06-23 11:14
高压电机功率大的话,就高压补
08-06-23 11:41
我还是建议你在低压侧补,因为低压侧维护方便.这是我的经验!
08-06-23 22:13
变压器是多大的?
08-06-24 10:16
高压采用就地补偿,低压采用集中补偿。这样效果能好点。
08-06-24 10:34
那你的 高压那侧时是多少 KV 呀      我看 你 的 低压很正常呀
你的高压没有 无功补偿吗 ????表情表情表情表情表情表情表情表情
08-06-24 13:59
谢谢各位的回答!变压器为10KV/400V容量为1250KV电流为1804A
08-06-24 14:02
高低压都没补偿
08-06-24 14:03
我在 炼钢厂工作    我们的 低压 也时是 400V      高压  用的 是 无功补偿
08-06-24 14:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯