点击:3052 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
x_x1782
请问各位高手,用三菱FX系列的PLC怎样控制三套伺服系统。FX PLC只提供两个脉冲输出口,这样只能控制两套,但另外一套就无法控制了。是否还要增加一个模块来控制另一套,如果是哪要选哪个模块?所要接模块以哪种方式与PLC连接?
08-06-17 20:02
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
不用加模块,用三菱的FX-3U的PLC
有3个脉冲输出口,可以控制三个伺服
08-06-17 20:06
2楼
编辑
引用
管理
流客
或者用两个PLC,这两个PLC之间通讯。
08-06-17 22:47
3楼
编辑
引用
管理
x_x1782
引用
fumz78
在 2008-6-17 20:06:00 发言
【内容省略】
如果控制三套以上的伺服系统怎么办?
08-06-18 10:22
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
加模块了
或是用三菱的Q系列的PLC,一个简单的定位模块控制8轴的都可以
08-06-18 10:57
5楼
编辑
引用
管理
x_x1782
引用
fumz78
在 2008-6-17 20:06:00 发言
【内容省略】
我查过FX-3U的编程手册,只有PWM指令支持三个脉冲输出,而其它的脉冲指令只支持两个脉冲输出
08-06-18 23:36
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
你好好看看3U的编程手册507页吧
08-06-19 08:52
7楼
编辑
引用
管理
x_x1782
引用
fumz78
在 2008-6-19 8:52:00 发言
【内容省略】
谢谢!!!!!!
08-06-19 17:49
8楼
编辑
引用
管理
zhoupanan
楼上的真是高人!能留下联系方式吗?这样有问题可以直接和你联系,方便!谢谢!
08-06-19 23:18
9楼
编辑
引用
管理
jiafei9999
不错
08-06-20 10:04
工控新闻