主题:[求助]关于电量计量方式的问题

点击:808 回复:2

我是行业管理部门的工作人员,负责地方煤矿的机电管理,本人是学矿机专业的,对电气知识不是太懂,最近遇见一件难事:我们这里的一些由农电部门供电的煤矿普遍采用低压计量方式,将变压器中性点引出至表箱,《煤矿安全规程》规定:向井下供电变压器严禁中性点接地。供电部门解释说中性点只是引进表箱后就断开了,没有接地。
   请各位老大鉴别一下,供电部门说的是否是真的................拜托!
08-06-10 21:46
如果只是接入表箱的话是没问题的,有些三相四线式的电度表是要接零线的。
08-06-15 17:20
我就是煤矿技工学校电工专业毕业的,井下供电变压器严禁中性点接地完全正确,供电部门解释说中性点只是引进表箱后就断开了,没有接地也是正确的。
08-06-16 12:21