登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:低速时的交、直流电机比较?
点击:1244 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
wrl-sohu
交流电机变频与直流伺服电机调速中,在低转速(0---5HZ)情况下谁更平稳,变频器虽然能在0HZ运行,但输出转矩不能保证,很不稳定。在直流调速中是否低速 也不稳定呢?谁的低速更稳定些呢?请教有实际经验的老师回答。
08-06-09 18:47
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
当然是直流电机了。直流电机在0转可以输出可控的转矩,而且是稳定的。交流同步机(伺服)也可以,但价格比直流机就贵了。
最后修改:
2008-6-12 12:57:52
08-06-10 21:05
2楼
编辑
引用
管理
wrl-sohu
谢谢你的回答
08-06-12 09:58
3楼
编辑
引用
管理
wrl-sohu
在网上的很多介绍中都把变频调速说成淘汰直流调速,绝对是误导,因为调速多在低速阶段,而变频在低速扭矩根本达不到,这也让我付出几千元的学费代价。
08-06-12 10:08
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
wrl-sohu
在 2008-6-12 10:08:00 发言
【内容省略】
呵呵,交流变频电机在无转速传感器的条件下,5赫兹以上达到额定转矩是没有问题的。在有转速传感器的条件下1赫兹以上可以达到额定转矩。这是没有问题的。在1赫兹以下,交流机的转矩是不可控的。
交流机和直流机的用途、系统成本都是不一样的,他们是形成互补的技术方案,不能说谁代替谁。
最后修改:
2008-6-12 13:03:43