主题:急急急关于DRZ系列电阻炉温度控制器的问题
点击:2193 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
gjy123406
[size=3]我公司现有一台箱式电阻炉,现在的故障现象是,按下直键开关接触器一接触马上分开。
热电偶用欧姆档量是通路,用打火机烧热电偶,表的指示是相反方向,请问是热电偶的故障,还是XCT-101动圈式指示调节仪的故障。[/size][/size][/size][/size][/size]
08-06-09 15:32
1楼
编辑
引用
管理
gjy123406
怎么没有人来顶下啊,?????
08-06-13 09:35
2楼
编辑
引用
管理
小学徒
用mV档测热电隅是否接反!再查控制器!
08-06-13 21:31
3楼
编辑
引用
管理
maybe
是热电偶接反了,改下接线
08-06-17 09:09
4楼
编辑
引用
管理
关雨
如果偶的极性接反了,调换的时候还应注意补偿导线的极性.
08-06-23 20:53
5楼
编辑
引用
管理
gjy123406
问题已经解决了,是控制器坏了
08-07-28 16:46