登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:打雷 变频器跳闸

点击:1246 回复:2

今天中午广州打雷,一台ATV71变频器(200kw驱动185kw电机,之前正常运行电流一直约200安)欠压跳闸(其他非变频器控制电机线路全部正常运行,没有发生跳闸)查故障诊断,显示为欠压故障,跳闸时电压记录为195v,电流为170A,查故障管理,变频器额定电压值为380,欠压故障设定为304伏,刚好为额定电压的80%,欠压时间为0.2秒。 此类故障去年也发生过一次,请问304伏和0.2秒设定是否合理?该修改为多少?
08-06-04 20:48
不用修改。打雷跳闸一般是高压失压产生。你改了用处也不大。我在一个厂在打雷时曾出现5~10秒的高压失压电压差不多为0.
08-06-15 17:48
问题是其他非变频器电动机回路却没有跳闸,另一台ATV71 18.5kw变频器驱动电机也没跳闸,还有一台ATV68 315kw变频器驱动电机也没跳闸。
08-06-15 19:31

工控新闻

更多新闻资讯