主题:[求助]变频器的多功能输入端子能接220V电源么??
点击:3218 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yiniyini_87
如标题所示,
08-05-29 19:26
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
不能,接上后果相当严重!呵呵
08-05-29 21:33
2楼
编辑
引用
管理
asd3971
预备!!!!砰!!!!!跑
08-05-30 07:50
3楼
编辑
引用
管理
chinagggl
多机能输入端子是不能直接接电压尤其是像220v这样的
但是多机能输出端子可以,具体可以看变频器的说明手册
08-05-30 09:41
4楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
谢谢楼上各位。我接了一次还好没坏 以后不敢接了
08-05-30 15:53
5楼
编辑
引用
管理
asd3971
不见得没坏!因为变频器多功能输入多数是光偶隔离,可能已经烧坏了光偶了
08-05-31 00:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一般都是DC24V的;
08-05-31 09:11
7楼
编辑
引用
管理
yiniyini_87
引用
asd3971
在 2008-5-31 发言
【内容省略】
请问光耦坏了会出现什么症状
08-06-02 10:00
8楼
编辑
引用
管理
中邦电气
最好在接线的时候看好说明书!
08-06-02 10:56
9楼
编辑
引用
管理
wujingjing
光耦坏了输入功能不起作用了,你不可能把所有的端子全烧了,把坏了的端子放弃另选一个接上,对照变频器手册的说明把这个端子重新命名一下看看行不,如果全部不能用,只能换光耦了。
08-06-06 17:30