10楼
编辑
引用
管理
1213712137
不管什么接法,都是每相110A
电缆用35平方较经济
08-12-04 10:14
11楼
编辑
引用
管理
jdjxj
此贴说的对
星接线电流和相电流一样大,角接的话相电流除以根号3,还是选用25平方的铜线电为好.
08-12-05 09:41
12楼
编辑
引用
管理
ljd007241
电流时每相都是110A的,我认为选用最少要用35平方的铜线
08-12-05 19:54
13楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
每一相都是110A的,如果是Y型接法的,零线就是330A的电流,要更粗的电缆了
08-12-05 20:10
14楼
编辑
引用
管理
大名小名
每相电流都是110安左右,用35个平方的铜芯电缆就够了。
08-12-07 23:25