主题:变压器的并联运行

点击:1992 回复:5

大家都知道,将2台变压器的一次侧并联后接在进线母排上,然后将2台变压器的二次侧也并联后接在出线母排上,这就可以并联运行(变比相同、阻抗电压相同、连接组别相同、容量比不超过3:1).我想请教各位的是:有没有人的单位变压器是只并联低压侧的?运行可靠吗
08-05-25 07:26
当然可靠,本公司一直是这样运行的(前提是高压电源必须是来至同一个电源系统)!
最后修改:2008-5-26 19:19:34
08-05-25 18:59
你说的不会是:来自不同的两路高压进线,变压器二次测并联吧?
不可以的!
表情表情表情表情表情
08-05-25 20:38
我想并联的2台干变是6000/400的,它们的上一级主变是20000/6000的,这两台20000/6000的变压器是同一个110KV变提供的电源
08-05-26 20:21
内容不错,感谢分享
08-06-12 15:51

srm

变压器并联运行本来就是指低压侧并联。高压侧同一电网的用户都是并联的,也就是说有可能我的变压器就是和你的变压器并联的。