主题:请教个关于无源滤波的问题
点击:1458 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
mutou002
我这里一个项目,控制一个商场的照明,要加个滤波器,ABC三相电流都在80A左右,而且无功补偿已经达到99%,可零线电流却达到43A,这是什么原因呢,谐波还没有测,会是谐波的原因吗。还有就是无功补偿已经这么高了,我再加个无源滤波器会不会过补偿,或引起谐振啊。望高手给分析下。
08-05-12 09:43
1楼
编辑
引用
管理
奔腾处理器
你的意思零线应该没有电流吗?呵呵
08-05-12 12:04
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
是谐波的问题。
考虑加滤波器
08-05-12 21:31
3楼
编辑
引用
管理
mutou002
零线电流不为零也不应该这么大啊,
08-05-13 09:03
4楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
引用
1213712137
在 2008-5-12 21:31:00 发言
【内容省略】
赞成!
08-05-13 09:27
5楼
管理
sinoic
该帖内容不符合相关规定!
08-05-13 11:16
6楼
管理
sinoic
该帖内容不符合相关规定!
08-05-13 11:16
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
16-12-22 16:23
8楼
编辑
引用
管理
jin2008hai
加谐波器吧
16-12-23 16:09