登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:求助GP2301S与OMRON CPM2A通讯[求助]

点击:4159 回复:16

那位高手指点一下GP2301S与OMRON CPM2A通讯设置方法?
1、需要什么电缆连接。采用RS-232C和RS-422的区别,前者RS-232C连接时是否需要用CPM1-CIF01,是不是连接到PLC中的RS-232C端口。后者RS-422连接时是否要用CPM1-CIF11,是不是也是连接到PLC中的RS-232C端口。
2、通讯的具体设置,PLC中和GP2301S中的设置。
谢谢。谢谢,期待高手解答!表情
08-04-13 20:20
PLC是有个232口的。
直接跟232口通讯。
08-04-14 13:35
请问风之力,我多次赏识但都失败(采用)232c通讯口,你是否能教我具体设置。谢谢!!!
08-04-16 10:48
协议选择OMRON C SERIES。
通讯参数如下 :   9600 (可变 )  /   7   /   2  / EVEN / 232方式
08-04-16 15:04
CPM2A上有RS232,可以直接与GP通讯;
CPM1A/CPM2AE上面没有,需要一个CPM1-CIF01模块;
08-04-21 08:55
5楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-21 11:02
风之力版主,我的欧姆龙PLC型号是CPM2AH,其中PLC上有一个上位机端口RS232C,但多次按照你所说的设置(协议选择OMRON C SERIES。
通讯参数如下 :   9600 (可变 )  /   7   /   2  / EVEN / 232方式)
却还是通讯不上,在PLC上信息设置上通讯参数也查了,不知问题出在那,GP2301的画面是否还要做什么程序吗?(我已将通讯按你所说的设置了)另外电缆线是自己制作的,我用万用表测量过,应该没问题,电缆接线如下:
RS232C    9针(PLC)                25针(GP)
2----------------3
3----------------2
9----------------7
4-5自接                                     4-5自接
请问老大,问题出错在那?????????????
08-04-27 08:05
通讯设置没有问题的话,可能就是电缆的问题了;
08-04-27 08:46
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-04-27 14:55
请问老大,按照如上所做,是不是一定需要画面程序才可以不会报出PLC NOT RESPONING(02:FE)报警呢???谢谢!!
08-04-27 16:47

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯