登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:三线光电开关与cpm2a怎么连接?
点击:4470 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
superben
PLC是继电器型的...
光电开关NPN与PNP类型分别如何接呢?
08-04-11 12:32
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
没问题啊,继电器输入的又无所谓的
08-04-11 16:43
2楼
编辑
引用
管理
谁伴我闯荡
若光电开关是NPN型的话,PLC的COM端要接负;若光电开关是PNP型的话,COM端要接正电压。
08-04-11 21:28
3楼
编辑
引用
管理
cskt001
看看!
最后修改:
2008-5-8 8:44:30
08-04-12 09:47
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
OMRON的PLC输入公共端+ —-都可以接,因些NPN、PNP的都可以使用;
08-04-12 11:34
5楼
编辑
引用
管理
dianqisu
二楼的同志,你好有味!
08-04-12 13:04
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
谁伴我闯荡
在 2008-4-11 21:28:00 发言
【内容省略】
错误,正好相反,
若光电开关是NPN型的话,PLC的COM端要接+;若光电开关是PNP型的话,COM端要接-。
你画一下电路就明白了。
08-04-12 16:28
7楼
编辑
引用
管理
谁伴我闯荡
呵呵,谢谢楼上的指正,原来真的是我弄错了,不胜感激。
08-04-12 17:55
8楼
编辑
引用
管理
蓝天月亮
只要在PLC的输入内部形成一个用电回路就行了
08-04-13 14:01
9楼
编辑
引用
管理
tmwxf007
若光电开关是NPN型的话,PLC的COM端要接+;若光电开关是PNP型的话,COM端要接-。
七楼说的很对.
08-04-24 16:46