主题:CP1L驱动不了
点击:1579 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
liutheron
我安装了cx-one2.0(3张光盘),并升级到CP1L(2张光盘),还用auto update功能在官网上升级到最新,开仍然驱动不了CP1L,怎么办?
qq:952609431
msn:liutheron@hotmail.com
08-04-10 17:01
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
如果您果真使用了AutoUpdate進行了升級為最新,那是完全可以驅動CP1L。
您至少應該升級以下組件:
CPS
CX-Server
CX-Programmer
其中,CX-Server的版本不能低于3.1.1.1
如果您不能使用AutoUpdate進行升級,那么您可以前往歐姆龍官方網站下載CX-Programmer7.1免費版本,對于CP1H,CP1L機型來說,這個免費軟體是沒有問題的。
不要向我索要升級,我不提供升級軟體以及下載地址。
以上!
Good Luck!
08-04-10 17:22
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
你是使用usb?要装驱动
08-04-11 13:55