主题:请问22KW的电气材料选择~~谢谢
点击:2529 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
guomei1345
我有一个22KW的风机,
现在想用星三角启动,
请问需要多大的空开,多大的电线,接触器,热继电器,
切换时间多少最好,
谢谢了,有公式计算这些的吗?谢谢啦
08-04-09 20:03
1楼
编辑
引用
管理
guomei1345
哪位知道呀,急呢
08-04-09 20:23
2楼
编辑
引用
管理
王效民
空开63A,铜芯线16平方,接触器60A,热继电器45A,星--三角切换时间为3秒.
08-04-09 20:38
3楼
编辑
引用
管理
guomei1345
请问楼上有什么公式计算吗?
08-04-09 20:52
4楼
编辑
引用
管理
王效民
三相1千瓦2A,铜导线一般是1平方6A(10平方以下)的,热继电器是1-1.05倍额定电流.
08-04-09 21:08
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
谢谢你
08-04-09 21:12
6楼
编辑
引用
管理
langhua110
空开150A 6方铜线 60安接触器 63安热继电器调到50 5秒
08-04-09 21:25
7楼
编辑
引用
管理
王效民
楼上,不能直接启动啊,否则,会引起电网波动,
08-04-09 21:38
8楼
编辑
引用
管理
王效民
电机的额定电流越40安,线应该有一定余量,10平方的也行.
08-04-09 21:50
9楼
编辑
引用
管理
guomei1345
我又晕了,到底谁说的是准确呀
根据?