主题:各位大哥大姐,我用西门子s7-300,如何实现在第一个扫描周期设备的各个动作的复位!
点击:8291 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
haipengshang
各位大哥大姐,我用西门子s7-300,我想实现在仅仅在设备上电的时候各个动作的复位,我该如何得到PLC的第一个扫描周期信号啊,用它来控制复位!
小第刚刚入门,请帮帮忙!
04-04-17 17:29
1楼
编辑
引用
管理
hfwhappy
西门子的OB100是初始化组织块,上电的第一个周期先执行OB100里面的程序(只执行一次),然后在执行OB1里面的主程序,你可以初始化程序写在OB100里面就ok了
04-04-18 13:23
2楼
编辑
引用
管理
kude
学习中 ing
04-04-19 10:18
3楼
编辑
引用
管理
haipengshang
谢谢 hfwhappy !我又学会了一个技巧!
我以前不知道这,为了实现这个功能,我用了一个计时器,在开机的时候通过一个延时断,让开机后的前0.5秒让一个触点通,而这个触点在此后一直断开,通过此触点来实现初始化!
呵呵
04-04-19 17:44
4楼
编辑
引用
管理
hfwhappy
互相帮助!嗬嗬!
你的方法也不错哦!嗬嗬!
04-04-21 09:27
5楼
编辑
引用
管理
shiqiaoshen
谢谢 hfwhappy!
04-10-15 09:09
6楼
编辑
引用
管理
GSAILY
引用
hfwhappy
在 2004-4-18 13:23:00 发言
【内容省略】
DING
04-10-15 09:45
7楼
编辑
引用
管理
keyboy-01
学习,谢谢
12-02-21 08:48