主题:变压器校相问题
点击:1006 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
jxdtyut
两台容量一样的变压器,高压6000V低压400V,在进行低压校相时得到以下结果:
AA=230V AB=230V AC=460V
BA=230V BB=460V BC=230V
CA=460V CB=230V CC=230V
请问是什么原因造成这种现象的?谢谢!!
08-04-06 23:01
1楼
编辑
引用
管理
周长锁
检查两台变压器低压侧中性点接地完好,检查高压侧相序一致,检查两台变压器接线组别相同。
08-04-07 07:16
2楼
编辑
引用
管理
jxdtyut
两台变压器低压侧中性点接地完好,高压侧相序一致,两台变压器接线组别相同,但是还是上面那种现象啊,为什么??