主题:关于PLSY指令
点击:1100 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
hsp9917
各位大师,我刚刚开始接触三菱PLC 有个问题不明白想请教一下。
为什么当X0接通后。D8140内的数据不会发生变化。
LD X0
PLSY K100 K30000 Y000
LD M8000
DMOV D8140 D200
END
最后修改:
2008-4-4 18:55:08
08-04-04 18:52
1楼
编辑
引用
管理
刘剑光
脉冲数量太少,频率太高y根本就输出不了,你看看说明书最高是6K。还有速度太快模拟过程你自己都看不见。
08-04-04 23:04