主题:有谁用过松下伺服驱动器--请帮忙解决问题!
点击:3300 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
gmargfai
我们有一台设备,之前是好的,但上个月松下的驱动器坏了,现在换了一个新的,我只按以前的参数设了一下,是pr00到pr7F的参数,现在开机时马达会很响,而且回原点时,找到了原点没有动了,但PLC的NC413模块还有肪冲在输出找原点,过几秒就报警ERROR13,而且设好的参数重新上电时又回到了出厂值,请问是怎么回事呢?[/color]
谢谢!
08-03-23 00:18
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
08-05-23 14:11
2楼
编辑
引用
管理
ww168tech
高手指点一下嘛,期待中
08-05-28 16:07
3楼
编辑
引用
管理
zxj8263417
参数没有写进EEPROM
08-06-19 15:50
4楼
编辑
引用
管理
xieao
出现这种问题的解决方案
测量链接器(L1 L2 L2 )的线间电压
08-07-04 14:18
5楼
编辑
引用
管理
yuanxingjun
U.V.W严格按照手册接线再试
08-09-28 16:45
6楼
编辑
引用
管理
fanlishuang
恩。先看看U、V、W,再看看LIC,L3C,接线是否正确;
然后检查机械,
08-10-17 11:57