主题:请教PLSV指令
点击:29783 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
gdswy
大家好,公司新进了一台设备。用PLSV D50 Y000 Y060,控制伺服电机,我在手册上只查到了PLSY指令,没有找到PLSV的用法,请大家帮助解释一下。谢谢了
08-03-20 10:38
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
PLC是什么型号的
08-03-20 11:35
2楼
编辑
引用
管理
gdswy
是三菱FX1N
08-03-20 12:32
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
gdswy
在 2008-3-20 10:38:00 发言
【内容省略】
看来您没有好好看手册哦,手册第228页至230页。
附件:
[
本地下载
]
08-03-20 12:51
4楼
编辑
引用
管理
gdswy
老大,我看了,没有PLSV这条指令,只有PLSY.难道它们作用一样?
08-03-20 13:51
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
怎么会没有呢,157号指令,可变脉冲输出
不知道你看得是什么手册
08-03-20 14:36
6楼
编辑
引用
管理
gdswy
麻烦各位给讲讲吧,我从网上打印的说明书,可能不全。
08-03-20 16:07
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个指令是用于1S和1N系列的,2N和2NC系列是不能用的,可能你的手册是2N的,D50是输出脉冲频率,Y0是脉冲输出地址,Y60是旋转方向信号输出起始地址
08-03-20 20:17
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLSV是可变脉冲;
08-03-21 09:35
9楼
编辑
引用
管理
gdswy
谢谢楼上的,我看的是2N的手册。感谢你的指点!
08-03-21 10:17