主题:2×2.5mm铝线最大功率是多少啊
点击:1917 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
轰天炮
[size=2][size=2][size=4]正在装修家,可房子是以前的楼房用的都是铝线。我怕空调逮捕起来,空调是2500w的。
空调安装在小家,电视在大家,冰箱在厨房,电磁灶在厨房,电饭锅在厨房,
用的是2×2.5mm铝线,能带动空调么?家里的电器能同时开么?[/size][/size][/size]
08-03-14 15:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这么多电器如果同时开肯定不行
08-03-14 19:50
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
这个铝芯2.5线肯定是太细了。
13-12-16 20:16
3楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
现在家用的线大部分也是铜的了吧
13-12-17 08:08
4楼
编辑
引用
管理
方小明
铝线2.5参照铜线1.5的载流量计算。也就是10A的最高电流吧。
13-12-17 09:12
5楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个全开 带不起来的,最多你能开 两台你说的空调
13-12-17 15:29
6楼
编辑
引用
管理
712ma
15A左右 15*220V=3KW 这个是单芯的计算 如果是护套线埋墙。线不是国标。保守用只能2KW多一点。
13-12-19 19:34
7楼
编辑
引用
管理
bk12000
那么多年的帖子都能翻出来回答啊!不知道楼主在不在啊。