主题:三菱FX2N-32MR故障和详细解决办法 急 !!急!!
点击:2883 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
285678990
我公司用的三菱FX2N-32MRPLC电源现实和运行指示灯显示正常,各输入指示灯也正常,但是控制富士变频器的输出信号却没有,这是什么原因啊?可能是输出继电器接点坏吗?如何换接点啊?敬请高手指点,不胜感激
08-03-12 22:51
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果有多余的输出点,就换一个但要把程序改一下
08-03-13 13:11
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果有多余的输出点,就换一个但要把程序改一下
08-03-13 13:12
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出时用万用表测一下触点是否导通;
08-03-13 13:51
4楼
编辑
引用
管理
dianqisu
你可以用强制一下呀,看是否输出? 没有的话,那就是接点坏了.拆出来,换一个9V的继电器就行了!
08-03-13 14:39
5楼
编辑
引用
管理
285678990
谢谢 高手指点 俺试试啊!
08-03-13 21:44
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
dianqisu
在 2008-3-13 14:39:00 发言
【内容省略】
谁告诉你是用9V的继电器?
08-03-14 09:07
7楼
编辑
引用
管理
dianqisu
不是9V 那是几V?
08-03-14 17:37
8楼
编辑
引用
管理
chp12156
引用
ZCMY
在 2008-3-14 9:07:00 发言
【内容省略】
08-03-20 19:57
9楼
编辑
引用
管理
chp12156
FX2n—48MR输出继电器
08-03-20 20:02