主题:关于马达几个问题?多谢高人指点

点击:2098 回复:8

1.请问多大的马达才使用降压启动?
2.同样的马达采用Y型与三角型接法有什么区别?原来这个马达采用Y型,但如果接成三角型马达会怎么样?
              谢谢!!!
最后修改:2008-2-10 16:19:26
08-02-10 16:03
结果是过电流........
08-02-10 16:33
我见过的一般都是11KW以上才用降压启动,马达采用Y型还是三角型接法铭牌上都有注明,千万不能接错了否则会烧坏的。
08-02-10 22:16
谢谢各位的指点,共同学习!
还有一个问题就是知道马达线圈的电阻,有没有一个公式算出它的功率.谢谢!
08-02-11 09:37
电机不是发热体
08-02-11 11:11
电机三角接法线电流是星形的(根号3倍,也就是1.732倍)。相电压也是一样。
08-02-11 14:12
收到,谢谢!
08-02-12 11:34
多大的马达才使用降压启动是根据你所用电网容量决定的
08-02-18 21:26
那设备的用电量与电网容量关系是多少时才使用降压启动