主题:三菱触摸屏F940TOT-SWD和FR-A540-45K变频器的通讯问题

点击:3475 回复:8

谁能告诉我用三菱触摸屏F9TOTSWD的RS232C口怎样和FR-A540-45K变频器相连进行通讯的我用的是FX2可编程控制器。或加什么模块可以实现用触摸屏能控制变频器。谢谢!!!
04-04-05 07:01
你是想用PLC控制变频器,PLC再与触摸屏相连,还是触摸屏直接与变频器连接?
04-04-07 10:06
我是想用PLC控制变频器,PLC再与触摸屏相连,在触摸屏能控制变频的起动停止,频率增减。并且在触摸屏能显示电机的转数。
04-04-13 07:44
在触摸屏控制变频的起动停止很容易,只需用PLC的两个输出点接到变频器的STF、STR端子上,然后用触摸来控制这2个PLC输出点。转速控制如用通讯方式不需硬件,但较复杂。设计简单的话就加D/A模块,用模拟输出量控制转速。触摸屏设置也简单。
04-04-13 10:43
我用的是三菱FR-A540-45K变频器RS-485通讯能和FX2可编程控制器进行通讯吗?如果可以的话,还需要什么硬件,应当怎样设置,谢谢。!!!
04-04-13 12:31
PLC需配一个适配器!
04-04-13 13:05
用什么型号的适配器呢?
04-04-14 07:46
485
04-04-16 16:55