主题:接近开关的检测问题?

点击:1569 回复:8

单位拉伸机的接近开关的检测范围不好控制,太近容易撞坏接近开关,但是要是太远的话,接近开关没有办法检测到信号,致使大链子撞断。
不知道各位有没有什么好的办法可以解决?
08-01-17 13:12
不知道接触片改成弹簧可不可以?
08-01-17 17:04
你可以选择那种检测距离大的接近开关吗
08-01-17 18:34
改光电开关
08-01-17 18:48
严重支持4楼的,

换远距离光电开关,
实在不行换个10米的
08-01-17 21:51

引用 xlian 在 2008-1-17 18:48:00 发言【内容省略】

同意,光电开关反映速度比接近开关快
08-01-17 21:57
dd
08-01-17 22:53
没必要,可以在挡片上缠细铜丝,
08-01-19 21:25
dd
08-01-20 14:54