各位老兄:
请问大家,RS232转RS485/422口,哪一种品牌的比较好,无源的还是有源的,为什么我用485作试验每一个设备都可以,就是都连上的话,就有一个信号反回有问题,并且怀疑是有干扰,这种情况是不是就是口的质量造成的。
请大家给预帮助。
08-01-12 19:38
1楼
编辑
引用
管理
我是大海
请大家给帮一下忙!
08-01-13 20:30
2楼
编辑
引用
管理
cxb_88
换个转换器试试
08-01-13 20:57
3楼
编辑
引用
管理
周长锁
有源的好些,适应性强。无源的在传输数据量大时易出错
08-01-13 21:24
4楼
编辑
引用
管理
jinpin
接线规范吗?终端 电阻加了吗。
08-01-26 13:41
5楼
编辑
引用
管理
我是大海
是不是品牌不一样的转接口在一起容易出这样的问题呀?大家都用的是什么的呀?
08-02-15 21:36