各位高手:我有一驱动器原来PLC输出是24V,现在我用三菱FX1S-20MT的PLC可是输出是0V的,请问我该如何是好呢?驱动器原来脉冲接受高电平,是不是他不能接受低电平呢?还有三菱PLC驱动应该都是低电平吧!
08-01-08 05:47
1楼
编辑
引用
管理
fxstxl
应该是一是NPN输出方式,一个是PNP输出方式,可以用.
接线方法不同.
08-01-08 06:32
2楼
编辑
引用
管理
dgycgk168
你的接线可能有问题!
08-01-08 08:57
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
FX1S-20MT输出全是NPN的;
08-01-08 09:08
4楼
编辑
引用
管理
xlian
很多驱动器都有提供选择源型输入\漏型输入的。
08-01-08 14:36
5楼
编辑
引用
管理
yanjia
fx1s-20mt输出公共com0/1。。能接24V吗?
08-01-08 16:57
6楼
编辑
引用
管理
zxz500
no
08-01-08 22:12
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
COM接0V;
PNP的才能接+24V;
08-01-09 09:37
8楼
管理
cskt001
该帖内容不符合相关规定!
08-01-09 11:58