主题:求助高压电机出现的现象
点击:2863 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
红狮电气
我公司有一台10KV.型号为YRKK500-4,630KW的高压电机,出现的电流波动大,现场电机轴承振动,电流大概在24-42A左右,该电机额定电流为40.9A,启动方式为水电阻!求助该电机那里有问题?
07-12-29 16:35
1楼
编辑
引用
管理
monglong
遇到这种情况,本人所碰到的有两种原因,一是负载,二是电机的转子回路.
07-12-29 21:15
2楼
编辑
引用
管理
红狮电气
可否说的详细点!老师傅
07-12-30 07:22
3楼
编辑
引用
管理
红狮电气
怎么没有人看啊!还是都比懂呢?有没有老师傅啊
07-12-30 07:53
4楼
编辑
引用
管理
红狮电气
看看呀
07-12-30 07:54
5楼
编辑
引用
管理
红狮电气
各位走过路过的老师傅请多多指导!
07-12-30 21:41
6楼
编辑
引用
管理
精工电修
带什么负载。
08-01-01 15:59
7楼
编辑
引用
管理
大自然
转子断条。
08-01-04 11:56
8楼
编辑
引用
管理
panjan
使用的伸摸负载
以使用的年限
08-01-04 15:32
9楼
编辑
引用
管理
红狮电气
我们厂的带的是风机
08-01-04 19:16