主题:请问各位高手,帮忙解决一下!
点击:740 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fxc
我现在用FX2N-2DA模块,我查了一下资料,有的说模块输出用的是BFM1H和BFM2,而有的资料说是BFM16 H和BFM17控制输出,请问各位,到底那个是对的?谢谢!
07-12-17 18:09
1楼
编辑
引用
管理
andyyyfeng
当然是 16 17
07-12-18 16:28
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
16 17没错的
4DA是1-4
07-12-18 16:36
3楼
编辑
引用
管理
沙漠骆驼
你们不要这样草率的回答别人,其实FX2N-2DA模块在写的时候是稍烦琐了一些,缓冲存储器很多都要用TO指令写.包括#16,#17号.