我有一台C200HSPLC,程序里有几条逻辑与、逻辑或的语句,如ANDW(34) 014 #FF83 014及ORW(35) 033 #0008 033等,是什么意思,归谢了先!
07-12-12 17:11
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
1*1=1
1*0=0
1+1=1
1+0=1
数据筛选
07-12-14 15:57
2楼
编辑
引用
管理
hljqqhr
还是不明白具体怎样应用?
07-12-14 16:26
3楼
编辑
引用
管理
hmdhy
ANDW(34) 014 #FF83 014是将014通道传来的十六位二进制数中的第2~6位置0,其余位保持不变,其中常数#FF83确定了数据的置0位,如要将低4位置0,常数项为#FFF0.