主题:CPM1A误接100V电源
点击:1780 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wangych88
新装CPM1A 40点PLC,不慎接入100V电源,通电几秒后灯全灭,不知有没有过压保护,最有可能损坏的是哪个部分,高手指教。
07-12-09 23:27
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果是CPM1A-40CDR-A的型号,100V接在电源上是可以正常工作的;
07-12-10 09:00
2楼
编辑
引用
管理
wangych88
是给PLC的供电端接的100V
07-12-10 11:32
3楼
编辑
引用
管理
baoshizhi
对的.
07-12-10 14:14
4楼
编辑
引用
管理
wangych88
PLC电源是DC24V,在接24V时误接到开关电源入力端
07-12-10 14:37
5楼
编辑
引用
管理
胡晓明
里面有保险丝,编号F101,用细短接即可
07-12-11 18:58
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
没过保质期的找OMRON,幸运的换新的.
07-12-14 16:07
7楼
编辑
引用
管理
tiange
汗!
08-01-03 22:04